很多家庭在装修卫生间的时候,对于等电位联结端子箱有什么作用完全一无所知,听了装修工人的话,就将它给拆了或者用水泥给抹平了。大家千万不要忽略这个等电位联结电子箱的重要性,家里没有它,住的就太危险了。

一、什么是等电位?

等电位就是等电势。说白点,等电位就是开发商为卫生间留的安全防触电措施,防雷、防静电、防触电。但要后期安装才能启动。每个家庭都有,如果你不知道的话就仔细看看卫生间,一般都在卫生间墙面离地30公分左右或水盆附近。

简单来说等电位就是一种装置,可以将家里所有在外的水、燃气等管道的地方,用电线连在一起,然后集中到这个等电位联结端子箱里,通俗一点来说,在卫生间的等电位就是用于洗浴设备及相关插座的接地。有这个等电位联结端子箱的存在,就能大大提高保护人身,防止触电。(不过前提是要连接上才能有效避免触电)


二、等电位安装施工标准

材料要求:所用的材料有钢板、带铁、钢筋、铜板、BV线等,这些必须是合格产品。

1、安装要求:等电位连接时,要注意各导体间的连接焊接部分,不能有夹渣、咬边以及气孔未焊透的情况。

2、带铁的焊接搭接时要注意,长度不能小于带铁宽度的2倍三面施焊,钢筋的搭接长度不能小于直径的6倍双面施焊。

3、等电位连接时,各分项金属导体的连接处,要留有足够的接触面积,并保证接触面导通性良好。

4、埋入地下的连接线,千万不要使用铜裸线,连接线应该采用钢材的导体,还要进行防腐处理。焊接处要防腐两遍,导体之间的连接严禁采用螺栓压接。

5、等电位连接端子板时,必须紧固且接触面无锈蚀。

6、辅助等电位箱跟管子连接时,管道内如果有塑料连接件,可以做跨接处理。

7、卫生间的局部等电位连接不能跟卫生间外的PE线相连。



三、装修时等电位箱装在什么地方合适?

如果你要在自己家寻找等电位装置的话,你可以在在卫生间离地30公分左右或水盆附近寻找,或许能看到一个铁盒子(已安装的业主能看到“等电位联结端子箱不可触动”字样),这就是等电位联结点。

其实卫生间作等电位联结并不难,只要在装修时,把配置有浴缸、淋浴的卫生间中的配电箱的接地线、所有的浴缸、洗脸盆、上下水管、毛巾架、浴巾架、扶手等金属构件、建筑的钢筋网等金属部件用25×4的扁钢联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体,即可在洗浴时有效的起到“防静电、防漏电、防雷电”的保护作用。

安装时在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5Ω。

卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。

有种说法是,卫生间使用的电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器,所以相关器具无需进行局部“等电位”联结。“这种观点是错误的!”局部“等电位”联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。

看完上面的介绍,你觉得等电位的安装是否有必要?我觉得很有必要,等电位的安装完全是对自己的生命在负责!千万不要因为美观而拆除,也不要因为省钱而废弃!同时也告诫业内人员,不要因为业主的无知而忽略不做!生命可贵,安全第一!